去年七月份到厂的共12台1500A两象限6RA80

上个月投运两台,这个月同事在现场投运其他八台 带上电机启动的时候电流直接飙到4000多 再启动就是电流不平衡,现场测量发现快熔烧毁。同事说检查了控制回路和主回路没有问题,我让他恢复出厂设置试另一台,不一会儿说跟第一台一样熔丝烧了 还是烧的同一个位置的

真是见了鬼了  头一次遇到连续两次烧心设备熔丝的问题 于是联系西门子准备出现场售后  售后要后天才到,

有人怀疑是放的久了造成的 但是同时期到厂的其他两台调速器运转正常,而且西门子的质量不至于这么次吧 连烧两台还是同一个地方熔丝 这概率能中彩票了

我个人还是倾向于现场同事的接线或者参数配置有问题,但由于不在现场无法准确判断,只能等西门子的反馈了

在此大家猜测一下会是什么原因出现这种情况呢?

等西门子给到反馈后我来分享给大家

(现场在新疆北疆冰天雪地的戈壁滩上 哈哈哈)