请问S7-30xC系列为什么只能输入一路热电偶/热电阻?

作者 主题
游民

经验值: 84
发帖数: 96
精华帖: 0
请问S7-30xC系列为什么只能输入一路热电偶/热电阻?


只看楼主 2005-11-18 14:38:23
比如6ES7 313-5BE01-0AB0
本是是带了四个模拟量输入通道,但手册上说如果接热电阻/热电偶的时候只能接一路,为什么呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=185874&b_id=4&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 17110
发帖数: 4191
精华帖: 114
回复:请问S7-30xC系列为什么只能输入一路热电偶/热电阻?


只看楼主 2005-11-18 18:49:07
它本来就只带了一路热电阻/电隅通道嘛! 其他的四路是接普通模拟量的.
你可以把买一个温度变送器再接到其他的四路. 热电阻可以说是个传感器,而要想得到一个标准信号(比如0-20MA,0-10V,4-20MA等),则要用变送器.