只看楼主 2005-12-22 17:05:24
有一段编好FB程序,我将其进行了修改,并增加了in接口,并且在属性里定义了上传s7_m_c,在OB块里我对相应network中的FB调用拿update call进行了更新,检查发现背景DB也已经改变了,可是我向集成的WinCC项目上传变量时,却上传不了,提示:A structure conflict occurred while creating the structured DM variable.这是为什么?请教
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=197106&b_id=4&s_id=0&num=3

版主

经验值: 58150
发帖数: 16806
精华帖: 327
回复:关于结构化数据上传


只看楼主 2005-12-22 20:44:08
当然啦,背景数据块也要更新的。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 621
发帖数: 56
精华帖: 4
回复:关于结构化数据上传


只看楼主 2005-12-23 09:53:00
怪的很,怪就怪在我改的是两个FB块,察看背景数据块都更新过了,为什么只有一个FB的背景数据传上去了?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 621
发帖数: 56
精华帖: 4
回复:关于结构化数据上传


只看楼主 2005-12-23 10:29:51
问题解决了,我用file/check and update accesses重新更新了一次后,居然成功传上去了,但这是为什么?
 