技术论坛

s3 t4c

作者 主题
新手

经验值: 32
发帖数: 15
精华帖: 0
s3 t4c


只看楼主 2006-01-24 10:59:58
一台SIMNMERIK S3 T4C 控制系统,由于拔出了存储板清洁导致数据丢失,后按"delete" 和"2" "3" "4"清除数据并按"input" 和"5"重新装入数据,却发现在手动输入数据时出现"512 输入禁止"报警,检查面板上的数据保护键处于可写入状态,CNC 控制器03840板上的保护开关也处于可写入状态。但就是出现512报警。请教各位有何高见?
另此台机床同时出现主轴定位问题:主轴定位通过6SN1121-0BA11-0AA1板控制。出现故障前主轴定位为水平位置,现定位后处于垂直状态。但相关参数与之前一致,并无变化。更换6SN1121-0BA11-0AA0板(没有0AA1的板)后定位正常。但将旧0AA1板送检测正常,购买一新0AA1板更换,其状态和旧0AA1板一样,相关参数设置一样。请教是何原因?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=207121&b_id=20&s_id=0&num=5

侠客

经验值: 754
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:s3 t4c


只看楼主 2006-01-24 15:20:30
输入方法可能不对或存储器板有问题.我公司可提供3T4C备件和技术服务.13952005615
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:s3 t4c


只看楼主 2006-01-25 09:05:14
512报警已解决,但主轴定位错位问题恳请各位答复。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:s3 t4c


只看楼主 2006-01-25 09:06:48
512报警是由于操作面板上的MEMORY BLOCK 开关应置于OFF状态,但我一直以为ON状态是可写入,更正即可。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 754
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:s3 t4c


只看楼主 2006-01-25 17:09:24
主轴位置是可调的,调整一下就行了.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:s3 t4c


只看楼主 2006-01-26 09:33:46
主轴是通过主轴尾端一感应开关S1连接到X432,当定位时,主轴旋转感应到S1后,主轴旋转一定角度后停止在主轴尾端另一感应开关S2(与S1相差约180度角度)(S2连接到PLC控制器)。此旋转角度数值参数为P121.1,其设定值为1985。
更改P121.1参数为1200后,其实际定位角度并不变化,与更改前基本一致。
原因?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
s3 t4c
×
扫描打开手机版
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。