关于200kW的整流-回馈单元多少钱?可以咨询当地的西门子核心分销商。会得到下浮点比较好的价格。
关于若干小功率的变频器直流母线串快熔并联,我还是持反对意见,上电瞬间,你得快熔可能会出现立即熔断现象。其实原因很简单,就相当于大功率的整流电路中,元件并联一样,每个元件的特性不同,所以,整流输出的电压值不可能一致,硬性的并联,就相当于整流电源输出的“短路”。所以要采取措施。不可简单的直接并接。
再说了,你不是想将发电的电流回馈电网吗?采用整流-回馈单元既包括了回馈,也含着整流。所以,选配一个大容量的整流-回馈单元,建立一个公共直流母线,再把所有的小容量变频器的直流母线端子并接与公共直流母线上,让他们的交流输入端悬空(当逆变器使用)就OK了。