通常在组态运行WinCC的过程中,因为一些问题导致WinCC死机(没有响应),如果用Windows的进程管理关闭或直接结束,可能会造成WinCC的组态、运行数据损坏,导致在将来的运行失败。建议使用WinCC提供的专门处理命令:在Windows的开始——〉运行下执行Reset_WinCC.vbs,可以完整关闭WinCC。
使用变量记录归档时,如果要考虑硬盘储存空间,请注意:快速归档:3子节/条,慢速归档:32字节/条;用户归档的储存空间是有限的:储存能力30万个单元格;建议最好注意制作导出备份归档。