技术论坛

S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。

作者 主题
至圣

经验值: 88564
发帖数: 18393
精华帖: 656
S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。
精华帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 2007-01-09 23:30:03
485的通讯,本质上是+/-电压信号,要想正常通讯控制变频器,实际上必须定义0电位!也就是说:尽管485是两根线通讯,如果没有定义0电位,根本不可能正常通讯!(之所以有些人说 被S7-200的USS通讯搞死,实际上就是没搞清楚这一点地的问题)。怎样定义0电位呢?就是要把S7-200的M点接地,(我指的是那个给传感器用的24V的0V点M,它实际上是+/-电压的0V)这里的地,是指整个通讯系统定义的地,也可以把它最终定义(连接到PE),否则永远甭想把USS通讯搞定。看似干扰,实则不是!是整个485通讯没有0V电位,而485规范对信号的灵敏度是0.2V。注意:S7-200的PE点只是连接插头的外壳。
在使用DC/DC/DC的时候往往还好一些,因为24V的M点是连通的,经常会已经接了地。但是使用AC/DC/RL的就要特别注意,尽管你可能不使用传感器,但如果要使用USS通讯,一定要将传感器电源的M端接到通讯系统的地。
因为,这只和S7-200有关,所以把帖子发到这里。
================================================================
看过下面几位网友的指正,经分析,主要的问题在于:如果没有接地,共模干扰电压很容易超过通讯端口元器件的极限,产生错误报文。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=304682&b_id=3

侠客

经验值: 655
发帖数: 398
精华帖: 1
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-10 08:22:08
赞,很实用的内容
-新年快乐-
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17012
发帖数: 4184
精华帖: 114
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-10 09:12:34
我也赞一个! 呵呵, 这叫知其所以然! 谢谢!
I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8015
发帖数: 2248
精华帖: 28
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-10 11:29:15
看来这个精是伊默加的,早上还没有呢!呵呵……我还纳闷,这么好的帖子怎么不加精呢?
学习ing!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17012
发帖数: 4184
精华帖: 114
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-10 11:36:02
那是的, 有好帖为啥不加精? 能给我们带来知识,而且是那种很不容易留意的知识, 不加精能说得过去么? 呵呵
I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 88564
发帖数: 18393
精华帖: 656
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-14 22:53:18

断开266传感器电源的M点。


S200接5台11kWMM440,把传感器电源断开时的485线路波形。


M点接地后,通讯正常。速率19200。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8150
发帖数: 1361
精华帖: 24
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-14 23:28:12
顶!
有理有据图片说明,Y侠费心了!
工控爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 750
发帖数: 445
精华帖: 0
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-15 08:33:00
真长见识!!!
活到老,学到老!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 832
发帖数: 621
精华帖: 2
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-15 08:57:28
很好!
干活漂亮,不但要有脑子,而且还要有必备的一些设备。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5147
发帖数: 499
精华帖: 0
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-15 10:26:02
终于明白了,之前还一头雾水.谢谢YMING,从你身上学到不少东西!
没有一个人民的军队,便没有人民的一切.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 88564
发帖数: 18393
精华帖: 656
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-15 20:34:48
因为有一些人说USS不好用。可我的几年来的经验和感觉并不是那样。这次赶上S7-226使用USS协议控制7台变频器(分别装在两个变频柜内)的项目。做完后,接上示波器,逐次把终端电阻、屏蔽线接地端、总PE端、还有就是继电器型的226的M点断开观察。最终发现这个M点的影响最大!其他好像没什么影响。
在把总的PE端断开时,变频器启动运行,设备金属表面有“麻电”的触电感觉时,通讯监控完全正常。
证明,只要系统“接地”合理,S7-200通过USS协议控制变频器还是很好用的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17012
发帖数: 4184
精华帖: 114
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-15 22:01:08
两年多前拜读了ZANE关于USS通讯的一篇文章, 里面讲到做USS通讯时DC/DC/DC的CPU比AC/DC/RELAY的CPU抗干拢更好,当时云里雾里, 现在才豁然开朗! 看来真是: 实践出真知啊! 呵呵
I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 325
发帖数: 127
精华帖: 1
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-16 21:41:11
晕!我可被这个M点给忽悠惨了!今天见到此帖才知道原因.谢谢YMING!
雪樱飘逸 随风逝 为谁留下潇湘去
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 218
发帖数: 219
精华帖: 0
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-17 10:09:16
谢谢分享
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 8
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-17 15:11:22
多谢啦

好学,直爽
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 88564
发帖数: 18393
精华帖: 656
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-19 20:38:46
实际上,通过示波器就可以看到,变频器的应答是很快的。说明网络的距离不远(实际距离17米)。你还可以提高通讯速率。直到应答信号衰减差不多为极限。如果通讯距离很远,信号会衰减。
这也证明:通讯速率是和干扰无关的。想通过降低通讯速率提高抗干扰,实际是“无用功”。
你知道,变频器应答信号为什么幅度小一些吗?
嘿嘿。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 1
发帖数: 1
精华帖: 0
s7400的443_5DX-4的PROFIBUS通讯模块问题


只看楼主 只看精华 2007-01-19 21:08:31
s7400的443_5DX-4的PROFIBUS通讯模块的BUSF红灯常亮,,,拔掉通讯线,重启,重新下载都搞不定,,,在线检测模块没有坏啊,高手给支个招,不胜感激
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1169
发帖数: 675
精华帖: 1
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-24 10:10:07
出差刚回来,这次是做的一个modbus主从站通过数传电台通讯的问题,调试过程中出现一个干扰问题,很受教育,呵呵,以后真的得注意了.
问题如下:
现场操作工加了一个现场操作盒,起停信号通过PLC备用点输入,问题是这根电缆是六芯电缆,其中两根给现场小泵和照明用的220V交流电,问题就出在这里,当接上这个起停信号后,数传电台就显示BUSY状态(事先没有调试数传电台,不知道问题就出在这个干扰上),查线的痛苦大家应该清楚,在排除数传电台和PLC的问题后,才开始查线,无意中把扩展模块的排线拆了,通讯正常了!(备用点在EM223上)

得到教训,今后强电和弱点一定不能共用一条电缆!
努力工作,快乐生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17012
发帖数: 4184
精华帖: 114
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-01-24 11:10:04
是的呀,这个叫吃一堑长一智啊! 看来大家都是吃过亏了,呵呵. 我第一次做MM440和S7-200通讯时也是,在车间里调试, 线是临时性接上去的,全部缠在一起,结果通讯就不稳定,搞得那个晕啊.......后来痛定思痛,将所有的线按现场布置,全部该放线槽里的就放线槽,该用屏蔽线的就用屏蔽,这才好了.
I can do it
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 167
发帖数: 119
精华帖: 1
回复:S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。


只看楼主 只看精华 2007-02-02 10:45:30
好帖,活到老学到老!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因。
×
扫描打开手机版
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。