技术论坛

pc机,s7200,TD200这三者如何连接

作者 主题
游侠

经验值: 592
发帖数: 155
精华帖: 2
pc机,s7200,TD200这三者如何连接


只看楼主 2003-09-04 21:00:30
我是一新手现有一简单问题请教
pc机,s7200,TD200这三者如何连接?
我是说我在调试是要把三者连接起来,调试完毕后只有s7200和TD200相连。在三者相连时要那些电缆如何连接?请告知谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=32840&b_id=3&s_id=0&num=7

游侠

经验值: 326
发帖数: 314
精华帖: 0
回复:pc机,s7200,TD200这三者如何连接


只看楼主 2003-09-04 23:01:19
S7200的CPU型号?只有226可以同时连接,PC-PLC用PPI,PLC-TD用附带电缆。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 20748
发帖数: 11263
精华帖: 31
回复:pc机,s7200,TD200这三者如何连接


只看楼主 2003-09-05 08:35:21
Multi-Master PPI Networks
Figure 7-11(2003.5版手册P216) shows a sample network of multiple masters with one slave. The programming station (STEP 7--Micro/WIN) uses either a CP card or a PPI Multi-Master cable. STEP 7--Micro/WIN and the HMI
device share the network.
Both STEP 7--Micro/WIN and the HMI device are masters and must have separate network addresses. When the PPI Multi-Master cable is being used, the cable is a master and uses the network address supplied by STEP
STEP 7--Micro/WIN S7-200 HMI 7--Micro/WIN. The S7-200 CPU is a slave.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1376
发帖数: 1074
精华帖: 10
回复:pc机,s7200,TD200这三者如何连接


只看楼主 2003-09-05 12:01:32
加一带编程口的网络连接器不就得
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2266
发帖数: 1723
精华帖: 7
回复:pc机,s7200,TD200这三者如何连接


只看楼主 2003-09-05 19:51:07
同意,买个带编程口的网络连接器
助人为主,捣乱为辅,偶尔灌水,有时潜水!开心就好
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 62
发帖数: 94
精华帖: 0
回复:pc机,s7200,TD200这三者如何连接


只看楼主 2003-10-14 00:40:50
不行 这样会出现 网络故障的 不能有2个主站
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1187
发帖数: 574
精华帖: 4
回复:pc机,s7200,TD200这三者如何连接


只看楼主 2003-10-14 11:12:43
用226就可以呀,很方便。
向前进
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 618
发帖数: 195
精华帖: 2
回复:pc机,s7200,TD200这三者如何连接


只看楼主 2003-10-15 11:20:51
Yanxiao说得对。
本来Micro/WIN32通过PC/PPI电缆控制PPI网络上的令牌,是可以实现上述功能的。
由于WINDOWS操作系统的问题,这个功能很难实现。
由于现在有了新的Smart PC/PPI电缆。可以作为主站独立控制令牌的传递。因此很容易实现上述功能。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  