急求高手解难能!
我厂采用四台CPU416,双轴电缆通信局或网!但其中一台CPU连的子站经常通信不好,脱网。
那台CPU主要配置好下!
主: CPU416 PS10A DI/DO板
从: MM44O(变频器)三台 CBP通信板
6RA70 四台 CBP通信板
M153(ET200) 6台
采用PROFUBS通信
出现的问题是:
1.变频器报F082
2.变频器停车时经常报F008(但没有脱网)
3.表现的情况所有ET200子站没有输入/出
4.PLC诊断的是输入/出更新过慢
5.有多次重新下载程序又好了,以为PS10A有问题,更换后好了,一段时间又有这问题 。
6.现在也换了CPU
7.所有PROFUBS采用专有电缆连一同地