只看楼主 2007-05-18 15:56:08
公司原来在用的一套414H控制系统,现在由于生产的需要增加了一个DI输入模板。我可以确定硬件组态是没有问题的,也重新编译保存了,没有发现问题。可是在下载的时候提示SD(好像是SDB4)不能下载,这样硬件组态不能更新,新加入的DI输入模板CPU就不认了。不知道有没有人遇到过这样的问题?是什么原因?难道是我的笔记本电脑的COM口出问题了?但是我在监视程序的时候是可以通讯能够看到数据的。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=338522&b_id=4&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 32155
发帖数: 13394
精华帖: 51
回复:CPU414H硬件组态不能下载问题


只看楼主 2007-05-19 21:45:17
没有人能帮我看看吗?还是没有人遇到过这种情况?
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2466
发帖数: 756
精华帖: 10
回复:CPU414H硬件组态不能下载问题


只看楼主 2007-05-19 23:45:42
没有碰过,帮你顶。
ps:step7的版本多少?
有生之年,狭路相逢,终不能幸免
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 32155
发帖数: 13394
精华帖: 51
回复:CPU414H硬件组态不能下载问题


只看楼主 2007-05-20 21:02:50
5.2的。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6720
发帖数: 1211
精华帖: 14
回复:CPU414H硬件组态不能下载问题


只看楼主 2007-10-24 07:06:14
是否版本低了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8874
发帖数: 2778
精华帖: 72
回复:CPU414H硬件组态不能下载问题


只看楼主 2007-10-24 11:01:55
你使用的是PCS7,还是STEP7?
如使用的是PCS7,程序需要编译,会产生相应硬件驱动,内部CFC和内部功能块;
STEP7应该可以根据这个思路去解决问题。