ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)

已锁定

dabing

  • 帖子

    86
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-10-28

普通 普通 如何晋级?

ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)

1565

9

2007-07-18 13:44:18

有2个ET 200M 通过PROFIBUS-DP连至S7300CPU,最近由于被雷击后,2个远程I/O都击坏了,更换后通讯正常。但是其中一个ET200M热插拔底板上与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁,更换新AI后故障依旧,只有把PROFIBUS总线从IM153拆除后,这块AI上的SF灯就不闪了。但是只要一插上PRIFIBUS总线就出错。不知道什么原因,请高手指点!!!
ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了) 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4235条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。