各位大侠请帮帮忙: 我公司的不锈钢退火酸洗生产线由S7-300/400控制,执行机构是30台MM440变频器,安装公司技术人员设置(全部P1000=6)4台的P1300=21,其余26台P1300=20,而我们要求全部使用编码器,问其答曰:编码器输出信号到了PLC,由PLC运算控制,就是说和那4台P1300=21的作用一样,请问:1:他们说的正确吗?有什么区别?2:快速调试440变频器,P1910=1时出现报警A0541,说明书上说接着发出ON命令,立即开始电机参数自测,请问ON命令是哪里发出的?是DIN1闭合吗? 3:PLC怎样对变频器进行控制?主要是输出频率设定值吗?非常感谢!!
看了朋友们的回复收获很大,还有不大明白的问题,请各位帮帮忙, 1:编码器已接到变频器端子上,PLC能通过与变频器的通信而获得实时的转速信号吗?进而能控制变频器达到VC方式的效果?(P1300=20)
2:低速时(3Hz)转矩不足不稳,P1300=20 P=1755=5 P1756=50,刚启动瞬间钢带几乎无张力,该怎么解决?还有哪些相关参数需要修改?
3:快速调试时报A0541时需要启动变频器,能否先把P700改为2来启动?待调试完再P700=6?