在wincc flexible中,定义一个IO域,其变量为DWORD型,数值为十进制,为何格式最大选项只有999999,这样在触摸面板上最大的输入输出值就只有999999,而到到不了2的32次方.我用的是K-TP178micro
广州徐春生 email: tech@jxyb.com
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=368769&b_id=5&s_id=0&num=3

新手

经验值: 23
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:wincc flexible中IO域的数值范围问题


只看楼主 2007-09-19 17:53:57
我等了一天,怎么没人回答,原来用台达的屏就没这个问题,现在客户要用西门子的,我用一个IO域显示DWORD变量的值(总产量计数),超过999999就没法显示了怎么办呀?我急呀
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1313
发帖数: 584
精华帖: 1
回复:wincc flexible中IO域的数值范围问题


只看楼主 2007-09-20 11:51:15
你直接在后面输入9999999等看看,不要在下面选择,可以输入的。
虚心学习,用心做事
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 23
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:wincc flexible中IO域的数值范围问题


只看楼主 2007-09-20 12:46:58
thanks,今晚回去试试
 