没有危险,你把那个温度量程选择pt100 climatic range 看看!另外就是你要注意,虽然是三线制,但是你的模块上要短接一对端子(比如m4-和Ic4-),然后短接短子接电阻的一端,电阻的另外一端的两棵线接通道的另外两个端子。