回复:温度模块的问题,现场调试,救急!

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15624
  • 精华

    61
  • 被关注

    742

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-11-13 07:45:54

0楼

电偶都是需要补偿导线的,现在你的偏差是固定值吗?如果是固定的你可以在程序里面进行修正。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54030条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。