6RA70的F004故障新编

已锁定

俱怀逸兴壮思飞

  • 帖子

    5025
  • 精华

    106
  • 被关注

    569

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-24

白金 白金 如何晋级?

6RA70的F004故障新编

7300

17

2007-12-07 22:16:02

前段时间,我们新到货的一台6RA70装置,在进行通电调试时,出现了很有趣的F004故障,其具体情况介绍如下:
上电,给37、38端子信号,给转速,运行至给定转速,工作一切正常。
停机时,给0转速,按照标准流程撤掉37、38端子信号,撤三相主电源。
问题来了!只要一拿掉三相主电源,就报F004故障,故障值为4,100%的故障率!
当时,对此故障本人是百思不得其解,因为工作时一切正常,这就证明电压检测硬件部分没问题,难道是70内部的程序逻辑出了问题?在停机拿掉主电源时,电压检测的故障信号没有屏蔽掉,它一直有效,导致在停机掉电时一旦监测到电压低于某值就报电源故障?
后来经过仔细检测、反复试验,终于发现了真正原因——
该台70的内部软件有问题,只要一上电,给了37、38端子信号,该信号就被锁存。当停机时,我虽已经从外部撤掉37、38端子信号,但其信号由于被软件锁存故一直存在,所以实际上此时并未停机,装置仍在工作。这样的情况下,我拿掉了主电源,当然就会报F004了!

怎样?这样的F004相信大家都是从未遇到过吧?我也是着实开了一次眼阿,呵呵