我们公司600高炉的上料系统才用一台西门子6SE70和一台施奈德ATV71变频器(500KW)一用一备驱动一台330KW电机。原设计将变频器放在主控楼的3层,变频器输出电缆通过一个桥架与矿槽上层的主卷扬机电机连接。这个桥架旁边还有一个仪表电缆桥架,矿槽部分的PLC通过一根走仪表电缆桥架的DP线与主控楼连接。调试的时候发现,变频器对DP的干扰非常大,416PLC的DP、外部故障等都亮或者闪,检测料车位置的DP总线绝对值编码器的数据也被严重干扰。终于,在一次试空车的时候料车失控(因为编码器传送的料车位置受干扰),料车的大臂被拉断(因此发现大臂的材质有问题,我也被罚款1000)。