根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。
TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。
以上引用国家标准
TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C-S,我国现行大都采用TN-S系统,我的理解是TN-S系统N线和PE线在配电端都是中性点接地,就是说是一个接地点,但在用电环境是绝对分开的,不知对不对。
我有一个控制系统就是这样接地的,但有干扰问题
系统中有12台变频器,4个IO站,其中有几台变频器(包括IO站)会不定时的报通讯故障, 而有的从来不报故障,经检查插头连接完全没有问题,并且电控柜和变频器都接地了,怎末办呢?