只看楼主 2008-06-25 07:47:59
这种错误很隐蔽,因为VD里面可能是长整型,也可能是浮点数,编译器无法检查,只有执行指令时才能检出错误。
另一种情况是累加器或指针的使用不当,因为累加器内容和指针指向的地址可能是任何数据类型
PLC在线信息里应该有出错的网络提示,定位到该网络,对里面使用到的浮点数往前追查,一步步看浮点变量的值是如何来的。特别要注意累加器的重复使用、前面是否有条件调用、未初始化的临时变量等