回复:请达人看看我配置的dp网络可不可行?

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6606
  • 精华

    50
  • 被关注

    132

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-06-26 16:17:38

0楼

1,可行,但不一定是最合理的。
2,原理上可以直接将两CPU的dp口、ET200M、CP5613连接起来组成一个网段,并且可以与现有的网络集成在一起。如果上位机的负载不大的话,其中CP5613有可能可以用CP5611替代。
3,cpu自身的dp口与cp342功能一样,容量不同