得用i0.3或i0.4啊,了解编码器是源型还是漏型的。可以看我发的贴子。
主题:内密控编码器与cpu224xp的连接?

我在项目上需用编码器测速,手头正好有内密控编码器OVW2-10-2MD 电源是+5V的,我看了s7200手册,cpu224xp是可以与+5V的编码器相连接的,用的是I0.3 ,i0.4,接A,B两相,A- ,B- 不接,1M接+5V,我也做了试验,是可行的。 现在我还要用到I0.0 ,I0.1点,接启动和停止,需接+24V电源,手册上讲是可以和5V编码器共同使用的,要把5V和+24V同时接到1M点上,我也做了试验,好像没问题,但心里老是嘀咕,+24V和+5V连在一起会不会出问题啊?编码器会烧坏吗?高手指点一下啊。。谢谢了。 我已经问西门子了,上面的做法没问题。