pid的调节问题!


只看楼主 2008-11-28 08:26:50
我在一个工程中使用CPU315-2DP的CPU进行PIID调节,调节借用的事FB41,开始调试的PID都可以使用,过了一段时间发现有几个,PID不能调节了,打到自动情况下,出现PID自动输出固定的值,不在调节。不管你改变P和I,PID输出还是以前固定的数,在pid的fb41中ER始终有数据输出,就是不调节!哪位高手帮个忙!急!急!急!急!急!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=502840&b_id=4&s_id=0&num=3

新手

经验值: 26
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:pid的调节问题!


只看楼主 2008-11-28 17:30:10
你可以监视变量看一下PID的输入短手动位是不是和别的地方地址重复,致使PID为手动。
用户已改!我的QQ107374760 谢谢各位高手帮助!
以下网友喜欢您的帖子:

  
H.L
侠圣

经验值: 2884
发帖数: 1776
精华帖: 9
回复:pid的调节问题!


只看楼主 2008-11-28 17:30:23
这样说别人也不知道是什么原因,将相应的功能块重新初始化一下
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3718
发帖数: 907
精华帖: 2
回复:pid的调节问题!


只看楼主 2008-11-28 19:10:22
给定和反馈范围要在0.0~100.0之间。楼主恐怕以前没用过pid吧