使用说明:
CPU 31X C 可以对 PT100 在默认量程(-200°C 至 850°C)内的温度测量设定参数。此时,精度大约能达到 1.6°C。实际上,可以通过如下的参数设置达到两倍的精度:
1、输入 4 (通道 5)在硬件配置中设为 “DEGREES Fahrenheit”。
2、测量类型选择 RTD-2L。
3、测量量程选择 PT100 默认。
4、在程序中进行华氏温度到摄式温度的转化。通过如下的公式,举例为:
公式1: T (°C) = (TF - 32 ) : 1.8 // TF= 华式温度
在 STEP 7 中的程序如下:
L PEW 760 // 读取 IO 值
ITD // 转化 IO 值为实数型
DTR
L 32.0 // 将华氏温度转化为摄氏温度
-R
L 1.8
/R
T MD 10 // 送入目标数据地址
帮忙看一下下面的例子?能够提高314C-2DP pt100精度,百思不得其解,请高人解释一下 已锁定