技术论坛

跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽

作者 主题
新手

经验值: 0
发帖数: 3
精华帖: 0
跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-16 09:59:54
我正在做s7-200和2台富士变频器的通讯,不知道怎么下手,请各位高手相助,感恩不尽!!先谢谢大家
e-mail; yaohaidong2000@163.com
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=66688&b_id=3&s_id=0&num=17

新手

经验值: 0
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-16 10:00:56
跪求!!跪求
请各位高手相助,感恩不尽

yaohaidong2000@163.com


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 0
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-16 10:03:50
跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!
yaohaidong2000@163.com


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 20743
发帖数: 11262
精华帖: 31
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-16 11:46:10
不要跪了,起来吧。
通讯原理都一样,你也不要老盯着富士,先弄清通讯的过程,一步步解决。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
JS
游民

经验值: 101
发帖数: 98
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-16 14:19:00
论坛是相互讨论和学习之处,甭跪求,起来好好学习。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1301
发帖数: 865
精华帖: 5
回复:跪的太累了!


只看楼主 2004-05-17 22:12:15
跪着学是学不好的!要动脑子!通讯程序的编写,先要搞清通讯协议。再根据协议,自己编。
学无止境,活到老学到老
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 29
发帖数: 44
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-18 14:42:34
呵呵呵呵 来这里不要跪下求什么!!!,有事情说出来就好了啊!!兄弟们灰帮忙得!你先看看富士变频器的通讯协议,再看看S7-200的,不是太难啊!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 229
发帖数: 199
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-18 22:21:08
先理解富士变频器的通讯协议,然后按变频器的协议写程序。
WOLF 学而不思则惘
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 705
发帖数: 651
精华帖: 4
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-19 16:45:40
我记得富士变频器支持PROFIBUS协议,建立一个DP网络就OK了。此外,实在不行,用自由通信口协议吧。
活到老,学到老!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 20743
发帖数: 11262
精华帖: 31
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-19 18:45:40
建一个Profibus网络?还不如改S7-200为300。不实际
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 49
发帖数: 43
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-20 16:24:52
看相关的资料,理顺思路,还是可以做的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 19
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-20 16:35:18
参考两者的使用手册,先编通讯部分的程序,编好后反复调试几次,应该可以解决的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 742
发帖数: 539
精华帖: 1
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-21 09:01:05
先得搞清楚富士变频器的通讯协议,PLC200支持PPI,MPI,自由口通讯
闻道有先後,术业有专攻,如是而已。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 222
发帖数: 175
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-21 15:03:58
这是一个siemens变频器部分控制,可以参考一下

[COLOR=red]
ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1
TITLE=I0.0---用户去PPI/自由口通信协议
// I0.1---用来停止电机运转
// I0.2---电机半速运行(正转)
// I0.3---电机全速运行(正转)
// I0.4---电机半速运行(反转)
// I0.5---电机全速运行(反转)
VAR
flag:BYTE;
END_VAR
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.1
S S0.0, 1
LSCR S0.0
LD I0.0
CALL SBR_1:SBR1, 1, 19200, VB200
S Q0.0, 1
SCRT S0.1
SCRE
LSCR S0.1
LDN I0.0
CALL SBR_1:SBR1, 0, 19200, VB200
R Q0.0, 1
SCRT S0.0
LD I0.1
EU
MOVB 0, LB0
CALL SBR_0:SBR0, LB0
LD I0.2
EU
MOVB 1, LB0
CALL SBR_0:SBR0, LB0
LD I0.3
EU
MOVB 2, LB0
CALL SBR_0:SBR0, LB0
LD I0.4
EU
MOVB 3, LB0
CALL SBR_0:SBR0, LB0
LD I0.5
EU
MOVB 4, LB0
CALL SBR_0:SBR0, LB0
SCRE
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=子例行程序注释
VAR_INPUT
flag:BYTE;
END_VAR
VAR
cmd:DWORD;
END_VAR
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LDB= LB0, 0
MOVD 16#0C7E0000, LD1
LDB= LB0, 2
MOVD 16#0C7F2000, LD1
LDB= LB0, 3
MOVD 16#147F2000, LD1
LDB= LB0, 4
MOVD 16#147F4000, LD1
LD SM0.0
MOVD 16#0E020C00, LD20
MOVB 16#00, LB23
FILL +0, LW24, 3
MOVD LD1, LD30
MOVB 2, LB34
XORB LB22, LB34
XORB LB23, LB34
XORB LB24, LB34
XORB LB25, LB34
XORB LB25, LB34
XORB LB26, LB34
XORB LB27, LB34
XORB LB28, LB34
XORB LB29, LB34
XORB LB30, LB34
XORB LB31, LB34
XORB LB32, LB34
XORB LB33, LB34
BMB LB20, VB300, 15
XMT VB300, 0

END_SUBROUTINE_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_1:SBR1
TITLE=子例行程序注释
VAR_INPUT
init:BYTE;
baud:WORD;
err:BYTE;
END_VAR
BEGIN
Network 1

LDW= LW1, +1200
MOVB 16#55, SMB30
LDW= LW1, +2400
MOVB 16#55, SMB30
LDW= LW1, +4800
MOVB 16#4D, SMB30
LDW= LW1, +19200
MOVB 16#45, SMB30
LDB= SMB30, 0
MOVB 16#49, SMB30
LDB= LB0, 0
MOVB 0, SMB30
DTCH 9
DTCH 23
MOVB 0, LB3
CRET

END_SUBROUTINE_BLOCK
[/COLOR]

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 222
发帖数: 175
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-21 15:04:45

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 11
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-22 14:32:48
楼上高手,以后要多多请教了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 129
发帖数: 99
精华帖: 1
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-22 21:56:19
好!!多谢分享!!!
初出茅庐
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 489
发帖数: 408
精华帖: 0
回复:跪求!!跪求s7-200和富士变频器的通讯的例子!请各位高手相助,感恩不尽


只看楼主 2004-05-23 19:58:17
主从控制,看看富士变频器的通讯手册,再在这网站上找找自由口通讯的例子,有时间多试试,没时间寻求技术支持。
 