只看楼主 只看精华 2004-08-30 19:10:09
西门子脱扣等级5~30可调是个什么概念?
AC-3,AC-4有啥区别?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=83779&b_id=24

新手

经验值: 41
发帖数: 37
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2004-08-31 12:12:05
有“脱扣等级”这一说吗?开关的脱扣特性由过载保护,短路保护,接地保护等组成,可调的有故障电流,故障时间等。“脱扣等级”是什么东东?
AC-3,AC-4是指电器元件的工作特性,“AC-3”是交流不频繁开断,“AC-4”是交流频繁开断,这在电工手册上可以查到。
我只比阿Q少根辫子。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 62
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2004-08-31 16:46:47
3vf有一种用于电动机保护的——脱扣等级可调,带断相检测的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 5
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2004-09-01 09:44:49
我认为脱扣等级是指可调脱扣器可选择的不同档位!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 139
发帖数: 41
精华帖: 1
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-08-10 15:29:05
马达保护器的脱扣等级对应不同的跳闸曲线.等级越高,过热跳闸的延时越长,但要在马达的承受范围之内.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 168
发帖数: 313
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-08-12 10:08:26
看起来有点意思~~~~你用的什么电器元件哦 说的详细的可以吗?

我很菜!可是我很努力~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 76
发帖数: 58
精华帖: 1
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-08-21 14:46:18
能不能说的详细一些,
交五湖朋友,结四海情谊!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 53
发帖数: 20
精华帖: 2
回复:关于脱扣等级
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-08-25 14:54:24
脱扣等级是指:保护器件在冷态情况下,当一个对称的三相负载电流为整定点流的7.2倍时的脱扣时间。
脱扣时间如下:
10:在2秒到10秒之间。
20:在4秒到20秒之间。
30:在9秒到30秒之间。
zc
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 43
发帖数: 38
精华帖: 1
回复:关于脱扣等级
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-08-25 16:08:06
脱扣等级规定了从冷态开始,对称的三相负载在7.2倍整定电流时,不同的脱扣等级
具有不同的脱扣时间:
CLASS 10A 脱扣时间为2-10S
CLASS 10 脱扣时间为4-10S
CLASS 20 脱扣时间为6-20S
CLASS 30 脱扣时间为9-30S

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 168
发帖数: 313
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-08-30 20:33:50
quote:以下是引用conanzergen在2005-08-25 14:54:24的发言:
脱扣等级是指:保护器件在冷态情况下,当一个对称的三相负载电流为整定点流的7.2倍时的脱扣时间。
脱扣时间如下:
10:在2秒到10秒之间。
20:在4秒到20秒之间。
30:在9秒到30秒之间。

我很菜!可是我很努力~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 168
发帖数: 313
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-08-30 20:34:29
牛 真牛~~~~~~~
我很菜!可是我很努力~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-09-22 18:46:42
西门子脱扣等级5~30可调的器件有:软起:3RW40,3RW44;热继:3RB12;
智能马达保护3UF5,
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1205
发帖数: 280
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-09-28 22:20:08
牛!!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11050
发帖数: 2350
精华帖: 85
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-09-29 16:43:13
可调脱扣器免去“临界点”跳闸麻烦,条件允许的话,建议用这种。
s
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 468
发帖数: 110
精华帖: 1
回复:关于脱扣等级
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-10-02 18:51:28
除了脱扣等级,脱扣特性也是断路器一个非常重要的指标。

脱扣特性A: 快速脱扣,用于有限的半导体保护及特长导线和电缆保护。
脱扣特性B: 较快速度脱扣,用于住宅、建筑物中电气安装系统的电缆及线路保护 。
脱扣特性C: 脱扣速度一般,除了用于电缆及线路保护外,也适用于大型照明及部分电动机的保护。
脱扣特性D: 脱扣速度慢,用于保护强启动冲击电流的特殊性负载,如变压器、电磁闸、电容器等。

进退有度,宠辱不惊。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 147
发帖数: 139
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-10-09 16:08:56
请问conanzergen:

其他几个脱扣等级:5,15,25,35,40的脱扣时间为多少啊?谢谢!
虽然水平低,但我爱工控!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-10-19 10:05:29
脱扣等级规定了从冷态开始,对称的三相负载在7.2倍整定电流时,不同的脱扣等级
具有不同的脱扣时间:
CLASS 10A 脱扣时间为2-10S
CLASS 10 脱扣时间为4-10S
CLASS 20 脱扣时间为6-20S
CLASS 30 脱扣时间为9-30S

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 171
发帖数: 223
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-10-20 10:01:52
收益不少!谢谢!
对西门子的感情正在爆发状态
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 928
发帖数: 150
精华帖: 4
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-10-27 12:13:05
小妖说的不错啊!
乐于助人
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:关于脱扣等级


只看楼主 只看精华 2005-11-03 12:58:37
在实际使用中,通常CLASS 20器件使用最多。此类产品设计用于标准的应用场合。CLASS 10又经常被称为“正常起动”。CLASS 20与CLASS 30用于要求较高起动电流和较长起动时间的场合。在这样的应用场合如果使用CLASS 10,起动过程中会出现不希望的跳闸现象。CLASS 20与CLASS 30也被称为是重载起动。大型风机电动机为此类的例子。对于有长起动时间要求的场合,除了过载保护本身之外,接触器及短路保护装置的规格也要酌情选用。这也是符合CLASS 10级别要求的组合装置通常更多地使用的原因。
CLASS 20与CLASS 30产品通常仅在应用场合确实需要时才使用。
busy to die,busy to live