技术论坛

回复:S7-200中断中是不是不可以使用定时器?

作者 主题
侠士

经验值: 1353
发帖数: 728
精华帖: 25
回复:S7-200中断中是不是不可以使用定时器?


只看楼主 2011-06-03 15:31:09
可以用定时指令,语法、用法都没有问题,但它不一定按你想像的的运行。
这种情况可以在中断程序中置位一个标志,然后在主程序中根据这个标志来决定是否启动定时器,中断程序中可以检测定时器位来决定干什么,就是精度会稍差一点。
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=854573&b_id=3&s_id=0&num=0