回复:多个S7-300模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0报SF故障如何处理

凌波微步

  • 帖子

    2782
  • 精华

    72
  • 被关注

    198

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-01 08:26:26

8楼

quote:以下是引用划痕在2011-07-30 09:37:15的发言:
用备用通道就会报SF灯吗?比较奇怪……
不是项目中一般都有备用通道的吗?
有条件换一个模块试试,先排除模块自身问题……

1.标准做法是备用通道不激活,或者激活备用通道需加负载,这样就不报SF故障了。
2.或者硬件组态中不激活通道故障诊断。但这种方法会导致有信号的通道有故障也不报SF故障。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。