技术论坛

6RA70故障码

将好帖分享好友
作者 主题
游士

经验值: 208
发帖数: 33
精华帖: 0
主题:6RA70故障码


只看楼主 楼主 2011-08-01 11:23:41
哪位大侠知道最后一次故障码在哪里找到
不求上进
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=881313&b_id=17&s_id=0&num=8

侠圣

经验值: 3215
发帖数: 1006
精华帖: 43
回复:6RA70故障码


只看楼主 1楼 2011-08-01 11:33:49
帖子发错版块了,直流调速应该在SIMOREG的版块发帖。
r947.01显示当前未被复位的故障。r947.09显示最后一次被复位的故障。具体的请参考说明书中参数r947的详细说明。
上善若水
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 208
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:6RA70故障码


只看楼主 楼主 2楼 2011-08-01 14:05:15
谢谢
不求上进
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 208
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:6RA70故障码


只看楼主 楼主 3楼 2011-08-02 16:54:50
r947.09显示30是什么原因
不求上进
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 208
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:6RA70故障码


只看楼主 楼主 4楼 2011-08-02 16:56:36
r947.09显示30是什么原因
不求上进
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1273
发帖数: 220
精华帖: 1
回复:6RA70故障码


只看楼主 5楼 2011-08-02 19:02:25
r947显示故障号,变址9显示30即6RA70报故障F030(换向故障或产生过电流)具体故障值查看r949
因为我笨,希望变聪明,所以,智慧成了我永恒的信仰。
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 208
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:6RA70故障码


只看楼主 楼主 6楼 2011-08-03 08:38:41
故障码 是3

不求上进
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 12554
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:6RA70故障码


只看楼主 7楼 2011-08-03 12:43:46
故障码是3的话,表示你的装置出现了真正意义上的过电流,值超过了额定值的250%。

 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4479
发帖数: 657
精华帖: 24
回复:6RA70故障码


只看楼主 8楼 2011-08-08 06:35:17
如果你有时间翻翻大全的话,这些都不是问题,所以还是要养成看书的习惯
新手不耻于问!
将好帖分享好友