MCPA面板接口X1,X2为40P插头,根据原装面板只用了37个输入,6个输出(按键有点少)。查了一下X1,X2的接口有很多未分配的点,请问这些未分配的点系统是否认。因为看上去插口像24/16 I/O口。因为手上没系统可试验,请知道的大侠赐教
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=881505&b_id=20&s_id=0&num=1

游民

经验值: 126
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:请教802D-SL MCPA带自制面板的问题


只看楼主 1楼 2011-08-02 15:17:19
可以分出来用的,好像多余的都在X1206那个接口,自己焊个插头就可以了