PLCSIM实用实例(上位机在没有PLC硬件的情况啥调试。以组态王为例)
参考步骤如下:
1、设置硬件连接驱动
打开组态王,新建一个工程,打开工程流览器单击设备>>新建
选择PLC>>西门子>>S7-300/400(MPI)>>Prodave6IE
选择下一步>>输入设备名称为PLC300>>下一步>>选择COM1
连接地址格式 A.B (A为PLC的MPI地址,B为PLC的CPU所在的插槽号)
我们在PLC硬件组态里面设MPI地址为2,CPU所在的插槽号也为2所以地址应为:2.2
点击下一步>>尝试恢复间隔30秒 最长恢复时间1
2.、在组态王中新建一个I/O变量连接到PLC
打开工程流览器选择数据词典,新建一个变量,
变量名为:开关按钮
变量类型:I/O离散
连接设备:PLC300 (第1步建好的设备)
寄存器:M0.1
数据类型:bit
3、打开STEP7
选择菜单栏上的Option>>Set PC/PG Interface
选择PLCSIM(MPI)单击确定
把MPI地址设为2
4、在组态王画面中做一个测试画面(如按钮什么的),测试变量!