技术论坛

在找答案没有得到满意的答案,只好来这里发了

作者 主题
游士

经验值: 200
发帖数: 15
精华帖: 0
主题:在找答案没有得到满意的答案,只好来这里发了


只看楼主 楼主 2011-08-30 18:50:45
电气事故报警消息集中显示和确认
悬赏分:10 离问题结束还有6天4小时

我想在PCS7上位机实现这样的功能,有一个电气事故画面(非标准消息页面),有大概几十个电气事故信号(均是SOE信号),当有事故信号来临,相应文本条闪烁,按确认键后(手动如何做确认键,不要用脚本),如果信号消失,文本条不显示,如果信号未消失,文本条常亮;另外,只要有报警信号,在总画面会有一个文本条闪烁;这些功能应该如何实现,尽量不用脚本,请高手指点,谢谢!
如果非写脚本不可 怎么写最简单
相关图片:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/Uploads/questionimgs/20110829225547_14.JPG
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=897394&b_id=6&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 8874
发帖数: 2778
精华帖: 72
回复:在找答案没有得到满意的答案,只好来这里发了


只看楼主 1楼 2011-08-30 23:10:58
告诉你个简单的方法:

1.下位机对于SOE信号填入例如“SOE”文本标示,这样在筛选时更容易。
2.单独做个画面,添加ALARM控件,进行“SOE”筛选。也就是这个ALARM控件只显示SOE的报警。这样报警的来,去,确认都可以完成。
3.具体实现方法,参考PCS7中@。。。ALARM。。。PDL文件的做法。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 200
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:在找答案没有得到满意的答案,只好来这里发了


只看楼主 楼主 2楼 2011-08-31 19:37:43
谢谢,好像不能满足要求。因为一确认就全没了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8874
发帖数: 2778
精华帖: 72
回复:在找答案没有得到满意的答案,只好来这里发了


只看楼主 3楼 2011-09-01 10:04:43
quote:以下是引用luckyboysu在2011-08-31 19:37:43的发言:
谢谢,好像不能满足要求。因为一确认就全没了

筛选的功能,你是可以定义的。如果你仅仅显示“来的报警”,那确认后,如果报警消失,自然就没有了;如果你显示“来的报警”“确认的报警”“消失的报警”不就都可以显示了吗?这些报警在一个报警控件中显示,还是在多个报警控件中显示,取决于你的想法了。
你还没有掌握报警控件的精髓~~好好研究PCS7中@。。。ALARM。。。PDL的制作方法。PCS7系统文件也是人做的,他们能实现的,你也可以实现。就看你理解没理解。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。