技术论坛

关于PLC间通讯的问题

将好帖分享好友
作者 主题
游士

经验值: 294
发帖数: 102
精华帖: 0
主题:关于PLC间通讯的问题


只看楼主 楼主 2011-09-20 10:34:50
几台PLC之间,通过以太网通讯,316与314之间要传递数据,请问:316的信号传至314,会要多少时间?现场做的时候,发现传送的时间会比较长,因为那个数字信号需要很快的传到,有没有必要直接用316的输出直接用硬线连接至314?
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=906081&b_id=4&s_id=0&num=4

奇侠

经验值: 7995
发帖数: 3355
精华帖: 54
回复:关于PLC间通讯的问题


只看楼主 1楼 2011-09-20 10:59:08
时间比较长是多长?你要的很快是多快?
If anything can go wrong, it will.
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 294
发帖数: 102
精华帖: 0
回复:关于PLC间通讯的问题


只看楼主 楼主 2楼 2011-09-20 14:09:52
我监视的差不多时间会有2S,我需要的是时间能在几十毫秒内
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 36439
发帖数: 14108
精华帖: 54
回复:关于PLC间通讯的问题


只看楼主 3楼 2011-09-20 18:21:59
说明你的通讯的执行周期太长了,你可以用ob35来做,可以做到us级通讯,至少几十ms通讯是没有问题的。你把通讯程序在ob35中调用,ob35执行周期设为50ms,或者更短。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2590
发帖数: 101
精华帖: 0
回复:关于PLC间通讯的问题


只看楼主 4楼 2011-09-20 21:07:33
使用SFB8和SFB9应该可以。