各位师傅:

               我这边传动系统一台6SE70逆变器型号:6SE7035-7WK60-Z 电机功率:615KW。在爬行低速运行15m/min时逆变器出现A021过电压报警(说明书给出解决方案:检查电源电压/变频器工作在发电状态,而又无回馈可能)运行1小时左右出现F006直流母线电压过高故障,电机停止运行。电机正常运行后正常不会出现故障。

 项目构造:12脉冲整流主从单元上带着20台电机,有整流回馈单元。其它电机爬行都在正常,唯独这1台不行。各位师傅帮忙分析下。

              

.

.