某日现场一CUVC的模拟量输出接口损坏,更换备件,上传下载参数,耽误了不少时间,
现场还有几台6SE70,为了员工更换方便,前几日便将所有的参数上传备份。想着备的几块CUVC板全部下载进去参数,到时候确定损坏了可以直接更换,节省时间,
但是下载完毕怎么也会有几个参数下不进去,恢复出厂设置也不行,功率定义也不行。几套参数来回测试也不成功,询问了很多人也没有给我彻底解答,网上查了很多,也没有解答。
由于使用的装置很小,而现场的几台都是大功率的。
最后没撤就先将其恢复出厂设置,再进行功率定义 再下载参数。成功,试了几次都没有问题。
上传如果有问题,1是检查参数P700.1=0 而不是1
2是确认串口没问题,
6SE70 很老了,用的几率也不大,,给需要的人分享一下。给自己记个日志。