使用DCM 1.5版固件时特别注意P50191参数

已锁定

lxm650

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    855
  • 精华

    103
  • 被关注

    111

论坛等级:至圣

注册时间:2008-05-28

白金 白金 如何晋级?

使用DCM 1.5版固件时特别注意P50191参数

5706

14

2020-02-25 16:41:59

star star star star star

今天测试了下DCM电流环性能,无意中发现1.4.1.6版本固件和1.5.0.3版本固件性能差别很大,1.5.0.3版本固件感觉不正常。

测试条件:都关闭了电流预控,先给一个42.8%的电机电流避开不连续区,再阶跃到80%的电机额定电流。

Kp=0.45;Ki=0.022

1.4.1.6版本固件调节PI参数波形有变化,1.5.0.3版本固件调节PI参数波形基本不变。


1.4.1.6版本,上升时间15ms,电流较平滑


1.5.0.3版本,上升时间78ms,电流波动较大


1.4.1.6版本,电流上升快,波动小。


1.5.0.3版本,电流上升慢,波动大。


更新:

在老兵的提醒下,检查了P50191这个参数,电流设定值滤波。在1.5之前的版本及70装置,这个值默认都是0,优化时也不会自动设置。1.5版固件会在优化时自动设置这个值,我实验的这台电机是23ms,因此PI调节器的跟随性就很差了,但在实际工作时PI和预控是共同起作用的,预控输出起主要作用,如果在实际使用中遇到效果不好的,注意关注这个值。