840dsl带模拟量PP7248AIO简明调试说明
1. 硬件拨码:
a) 网络通讯方式拨码:
所有模块 9 和 10号位设置模块的 PROFINET 功能,必须始终为 “ON”。
b) 地址拨码:
1号模块的1号位拨到“ON“, 2号位拨到“OFF“;
2号模块的2号位拨到“ON“, 1号位拨到“OFF“;
2. 硬件配置:
a) 分配模块名称及地址
第一块PP72/48 AIO
第二块PP72/48 AIO
b) 分配输入输出地址
第一块PP72/48 AIO
第二块PP72/48 AIO
3. PLC设置程序:
//第1块PP7248
L B#16#F //电阻测量
T QB 256
L B#16#1 //控制类型一直是1
T QB 257
L IW 260 //CH1
CAW //S7-300以上配用PP7248必须使用此指令
T MW 840
L IW 262 //CH2
CAW //S7-300以上配用PP7248必须使用此指令
T MW 842
//第2块PP7248
L B#16#7 //电阻 电压测量
T QB 264
L B#16#1 //控制类型一直是1
T QB 265
L IW 268 //CH1
CAW //S7-300以上配用PP7248必须使用此指令
T MW 844
L IW 270 //CH2
CAW //S7-300以上配用PP7248必须使用此指令
DTR
L 1.520000e-003 //转换系数,可查询手册
*R
T MD 850
4. 重启系统:
修改或设置运行方式、控制方式必须重启系统才能生效。
防忘记录,不足勿喷。