840dsl带模拟量PP7248AIO简明调试说明

1.     硬件拨码:

a)    网络通讯方式拨码:

所有模块 9 和 10号位设置模块的 PROFINET 功能,必须始终为 “ON”。

b)    地址拨码:

1号模块的1号位拨到“ON“, 2号位拨到“OFF“;

2号模块的2号位拨到“ON“,   1号位拨到“OFF“;

2.     硬件配置:

a)    分配模块名称及地址

第一块PP72/48 AIO

   


第二块PP72/48 AIO

   

b)    分配输入输出地址

第一块PP72/48 AIO

   

第二块PP72/48 AIO

   

3.     PLC设置程序:








//第1块PP7248

L   B#16#F  //电阻测量

T   QB 256

L   B#16#1  //控制类型一直是1

T   QB 257

L   IW 260 //CH1

CAW     //S7-300以上配用PP7248必须使用此指令

T   MW 840

L   IW 262 //CH2

CAW  //S7-300以上配用PP7248必须使用此指令

T   MW 842

 

//第2块PP7248

L   B#16#7  //电阻 电压测量

T   QB 264

L   B#16#1  //控制类型一直是1

T   QB 265

L   IW 268 //CH1

CAW  //S7-300以上配用PP7248必须使用此指令

T   MW 844

L   IW 270 //CH2

CAW  //S7-300以上配用PP7248必须使用此指令

DTR

L   1.520000e-003 //转换系数,可查询手册

*R

T   MD 850

4.     重启系统:

修改或设置运行方式、控制方式必须重启系统才能生效。