故事作者:yming

最近创作

看看TA的故事

《我为啥喜爱LOGO!》

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21931
  • 精华

    828
  • 被关注

    1089

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

《我为啥喜爱LOGO!》

5458

22

2023-04-28 14:29:45

star star star star star

    LOGO!是一款低速的PLC,原本定位在小型设备上使用(LOGO!0ba 6)。

过去,我作为设计分布式联动生产线的自动化&驱动工程师来说,控制器选型时,目光都在S7-200/300(DP)。

偶然使用LOGO!0BA6也是作为改造补充。

    当2011年西门子发布了LOGO!0BA7,引起了我的注意:RJ45!具有8个S7-TCP的连接功能。

    不但关注LOGO!之间的互联,同时也关注如何与S7-1200通讯。(那时已经开始使用S7-1200和PN型的变频驱动。)

    由于是新推出的,资料很少。虽然知道使用TSAP访问,但不知道如何设置。研究了很久,总算建立了通讯。(那时LOGO!7尽管也是现在的价格,但与近似的8DI/4DQ/2AI的S7-1211相比,没有多少价格优势。)

     当2014年西门子发布了LOGO!0BA8,有了网络服务器功能!这可就大不一样了。

看看LOGO!8的优势:

性价比

S7 1211 8入/4出 2路模拟量输入,价格是LOGO!的3倍;

S7 200 SMART 本体没有模拟量输入,价格是LOGO!的两倍;

而LOGO!ECo 本体的8路输入可配置4路模拟量输入;即便仅使用两台LOGO!那就是8个模拟量输入。

表面上看,数字量输入点减少了。实际不然!

   因为LOGO!8有网络服务器,那么通过电脑、平板、手机,就可操作TD页面上的F1-F4功能键。像使用触摸屏一样,扩展数字量输入点。

    仅仅扩展4个DI?错了,你可以使用多个页面(文本显示器),来大大扩展数字量输入点。

《多屏下的F功能键跟随》

    当然,也可以扩展实际的(远程)DI。由于LOGO!7/8可以通过S7-TCP与其他具有以太网功能的西门子设备通讯;那么就可以利用分布式联机设备上闲置DI,当作数字量输入点。不但那边可用,本地也可用;而且还可以共用!(包括其他的LOGO!、S7-1200、西门子PN变频器等。例如:当变频器启动DI置一共用时,我LOGO应该如何动作。)。

《LOGO连接G120-2PN读取参数的方法》


这么多的功能与这么便宜的价格,是其他PLC不能比拟的。

 

应用:大多数的工程上、生活上的实际应用,并不需要那么快的响应速度;也不需要那么高的精度。

LOGO!的10毫秒响应与千分之一精度,完全满足大多数应用场合。

    这样一来,LOGO!丰富的(传感器)模拟量输入+各类定时器功能+分布式数据互联,就特别适合各类环境控制的场合。(温度、湿度、亮度、压力等)

一张小小的SD卡就可以存储2万条记录。我就是用这个功能每30分钟采集一次上述数据,保存一年中的数据,用来分析。


对原系统的提升

1、 我们知道LOGO!7互联时,没有网络服务器,无法通过WEB操作。但是,系统上只要安装一台LOGO!8就可以将这些数据映射,在WEB界面上操作。

2、 一套正在运行的设备,当需要增加一些(数据采集)功能时,通常我们并不愿意去修改原有程序。这时,就可以通过LOGO!7/8的S7-TCP单边通讯直接读取西门子(PN)PLC、变频器的参数。无需修改程序。

3、 当使用LOGO!8.3之后,还可以将这些采集的数据上传云;为大数据分析打下基础。例如:西门子变频器内置很多温度传感器,电机运行时间参数等。这样就可以利用S7单边通讯读取这些参数,上传到云。为将来分析故障和预防性维护打下基础。

 

以上这些,是其他PLC很难低成本办得到的!

这就是我为啥喜爱LOGO!的根本原因!