LOGO!6ED1 052-1MD08-0BA0在垃圾压缩机上的使用

已锁定

手机用户20171112148620

  • 帖子

    1
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-11-12

普通 普通 如何晋级?

LOGO!6ED1 052-1MD08-0BA0在垃圾压缩机上的使用

2008

10

2020-05-07 16:20:43

star star star

一、参数设置部分

自动循环间隔时间:  15分钟

压数设定:               3次

前推压力:175BAR

后退压力:110BAR

保压时间: 2.3 秒                 //卸载保压方式

最小回程:  8秒                 //用于判定箱满


二、工艺流程

自动:按“自动”推铲前行,到达前位换向压力,进行保压,保压时间到推铲回退,到达后位换向压力,延时1秒推铲前行,

          到达设定压缩次数,推铲自动停止,回到后初始位。设定的循环时间到,推铲又开始上面的动作流程

手动:在自动模式,操作手动旋钮,推铲会停止当前正在执行的动作转到相应的手动模式。


三、保护机制

缺油

缺相

电机过载

推铲故障


四、箱满的判断与相应的执行逻辑

箱满判断:推铲回退的时间与设定的回程时间进行比较,当回退时间小于设定时间连续3次,判断箱满,红色亮,

            同时进行一个声光的报警(带间继蜂鸣器)

LOGO!6ED1 052-1MD08-0BA0 带模拟量输入,带文本显示,因为工作环境恶劣,电箱外面不好装屏,LOGO!模块就成了首选。


在这里感谢甫哥,里面关于算术指令,模拟量比较指令,模拟量MUX的运用,得益于甫哥20150501四台电机运行时间最短的一个例程

在压力变送器,厂里用的都是4-20MA电流型的,为了便于备货用了一个500欧 2W 精度1%的金属膜电阻转成电压型接到I7,里面量程的换算,参考一个贴子中大佬用excel算出每个ma变化,电压变化,得出的数字量,后把最小值与最大值填进去,增益与偏置自动计算出来了。


该模块用SD卡对多台同类型设备程序的下载功能很多用。








LOGO!6ED1 052-1MD08-0BA0在垃圾压缩机上的使用 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

LOGO!

共有2360条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。