利用SIMATIC STEP7进行PLC314C-2PN/DP与ET200S的组态

已锁定

plc众智创新

  • 帖子

    5
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2020-12-10

普通 普通 如何晋级?

利用SIMATIC STEP7进行PLC314C-2PN/DP与ET200S的组态

1114

0

2021-04-11 20:45:27

STEP7编程软件是一个用于SIMATIC可编程逻辑控制器的组态和编程的标准软件包。STEP7标准软件包中提供一系列的应用工具。STEP7编程软件可以对硬件和网络实现组态,具有简单、直观、便于修改等特点。该软件提供了在线和离线编程的功能,可以对PLC在线上载或下载。利用STEP7可以方便地创建一个自动化解决方案。

术语指南:

单击:鼠标左键单击。

双击:鼠标左键双击。

右键单击:鼠标右键单击。  


步骤 :

1.双击桌面的step7图标,打开step7软件,进入图1所示界面并单击图上的红色叉号将向导关闭。

图1 进入软件并关闭向导

2.在图2的菜单栏中单击文件,并在其目录下单击“新建”。

图2 在菜单栏选择新建

3.在名称下的白色框区中填写新建工程的名称(尽量不要使用中文名称),单击确定,如图3所示。

图3 新建项目并输入

4.如图4右击新项目名称,在其目录下选择“插入新对象”单击红圈处,插入SIMATIC 300站点。

图4 插入站点

5.单击图5上的“硬件”部分。

图5 单击图上硬件位置

6.选择机架(可通过双击右侧图标位置添加),如图6所示。

图6 利用查找功能添加设备

7.选择电源(可通过双击右侧图标位置添加),如图7所示。

图7 利用查找功能添加电源

8.选择CPU(可通过双击右侧图标位置添加)并新建一个子网(单击新建即可),如图8所示。

图8 新建子网

9.将IP地址修改为设备实际IP地址(单击IP地址后的白色框区,输入设备实际的IP地址),如图9-1、9-2所示。

图9-1修改IP地址

图9-2 修改成果图

10.选择ET200S设备,电源,2DI以及2DO模板(均可通过查找订货号并双击右侧图标位置添加),如图10-1、10-2、10-3所示。

图10-1 添加ET200S相关控件

图10-2 电源选型

图10-3 DI选型

11.更改设备名称以及地址(单击设备后的白色框区,输入设备名称,单击IP地址后的白色框区,输入设备实际的IP地址),如图11-1、11-2所示。

图11-1 更改设备名称

图11-2 更改IP地址

12.分配设备名称,在菜单栏中单击“PLC按钮”,将鼠标滑动至“Ethernet”处,选择“分配设备名称”,如图12-1、12-2所示。

图12-1 找到分配设备名称

图12-2 分配设备名称

13.最后进行下载即可(单击下载按钮,选择确定),如图13所示。

图13 下载




利用SIMATIC STEP7进行PLC314C-2PN/DP与ET200S的组态 已锁定