签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:新手
注册时间:2020-01-13
普通 如何晋级?
323
6
2020-01-31 13:22:38
win7-64位系统下面安装虚拟机,虚拟机系统win7-64然后安装STARTER,软件安装正常。但是安装完了之后网线能连,连接也正常。 唯独USB连接G120 就出问题,连接G120时设置好USB端口能找到节点,但是就是不能在线,不能在线!!! 如图片,请高手指导,谢谢!!!顺便,西门子人员也看看,堂堂西门子软件兼容如此差劲,到底是安装问题还是.......?回答的人,请看清内容在回答!!!!
提问者:前方
1、看图片的PG/PC接口选择是s7 online,改为device(starter、scout)再试试。2、检测USB电缆,可能是干扰的原因,给usb电缆放放电试试3、使用西门子标准USB电缆,PC inverter connection kit 2,订货号6SL3255-0AA00-2CA0.4、实在不行,联系400技术热线,西门子工程师可以在线指导连接和诊断问题。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
【春日季 · 黄金3月】拓展你的工控“技能库”,喜提春日宝箱!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有7427条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录