S7-317T下面带的一个轴S120,带一个生产线未端短输送带。电机型号KF7024 额定电压270伏,额定转速 3000 最大9000转。额定电流2A, 用的是速度模式。
过去6年20多台伺服电机从来没有高温报警 ,上几个月根据生产线的提速需求,提速后电流最大0.75A。一直开着最近突然报警 F7011 检查负载没什么问题。连线检查电压410伏了。转速 4500转了,温度120度。报警阀值145度。人工加压缩空气降温,临时降温,没有停机时间没法搞。
特来请教大家,我想保持当前转速4500转,P2000是3000,如果我把它调成4000,输出电压会降低吗,温度会降低吗,单单调这个参数行不行呢,
麻烦各位师傅