凌晨两点接到烧结电气的电话, 说主抽风机GH180运行中报Precharge V Not Avail 故障。 已经连续三次, 复位以后一个小时左右又跳。 我平时手机都是静音的, 由于今天早起要做核酸检查, 半夜想起来没订闹钟, 起来订闹钟,刚拿起手机, 手机就亮了。 第一感觉是自己按错了, 赶紧拒接。 拒接了感觉不对,一看是打入的。 这都不重要。  接到电话以后第一感觉是运行起来还关预充电什么事?  我抱着侥幸心里,告诉他再停了我就去现场。 说起来, 这个GH180的售后真不咋地, 半夜打电话不接。 打西门子400的VIP电话,告诉我GH180是独立部门在维护,不归400管。

     一直没睡着,等到4点, 果然,电话又来了。 

    一路无话......


    到办公室, 首先查资料。一年多没碰过这个了。 翻遍了几个手册,  根本就没有这个故障的任何描述。硬着头皮去现场,也有点不知所措。 用软件连上变频器,查看事件日志,故障时刻前后的数据一切正常。一时无从下手。

    到7点多, 折腾了很多渠道,终于打通了一个工程师的电话。 工程师说程序得改,要等他到现场改。赶紧给他说电脑已经连上装置, 问能不能远程指导操作。 根据视频远程指导, 上传控制器程序、参数、日志,打包发给他, 因为程序需要专门软件编译。

    在等待回话的间歇, 静下心来看图纸,发现只有一个电压监测继电器的开关量用作预充电回路的监控信号。判断为就是这个点有问题,一问工程师,还真是。抱着试试看的态度,用记事本打开程序文件,居然能打开。然后翻了翻, 居然看到了类似逻辑关系的文本。


仔细看, <1701><1702>那里, 这不就是Precharge V Not Avail. 而且还给出了出处。 再查PCVMRStatusDI;


居然直接到了扩展IO点。 这下子,心里感觉稳了。 这个点就是图纸上的电压监测点。 但是程序逻辑是这个点的低位,无条件报故障停止输出。 这肯定不对, 逻辑上高压合闸投入以后, 预充电回路的任何故障不能影响运行。


       本来打算再停的时候, 就测试一下,如果是这里的话,  就直接短接先运行了。但是,一直没有在报故障。

       等工程师发来修改好的程序,再查:


果然不出所料, <1701>加上了高压投入的连锁。


      这是肯定是这个开关量引起的故障, 现场测量电压, 电压370多, 想当然认为电压差不多啊。这个后面再说。

      之后一直没报故障,指导工程师到了现场。

      工程师的判断和思路和我上面分析的一致, 也是怀疑电压波动。 再测电压, 居然现在是390+,400+. 这里有点问题了。

       停机检查, 看到了这个小东西。 是西门子品牌的什么sru什么的,没记住, 还带电压指示,有设定按钮。

       这些都不重要,检查没有啥大问题,上电,运行。

       问题找到了, 就是预充电压昨晚电压偏低。 这是另一个问题了。 让现场慢慢查了。 

     

       另外, 我用BeyondCompare分析了修改前后的程序文件,反向前面一大堆16进制字符串不同。 可能要经过专门软件的编译。但是用记事本可以查看, 以后也多了一个查故障的手段。 另外跟着厂家再次熟悉了一下调试软件的操作, 爽歪歪。