各位大神,我有2台电脑,都安装有win7+wincc7.3+step7,plc是s7 315 2PD/PN
其中电脑1开发wincc7.3项目,这台电脑,开发,运行项目,连接PLC,监控数据都很正常,
现在把电脑1的项目用wincc项目复制器Project?Duplicator复制到电脑2就不行了,电脑2项目运行正常,就是通信不上,ping PLC地址也能ping通,就是wincc不能监控数据,
说明下:
1 我复制项目时,关闭了wincc编辑环境,退出了wincc运行系统,
2 两台电脑都是win7系统,都是wincc7.3版本,
3 PG/PC里各自设置的网卡也都核实过,确实使用的是本机网卡,
复制到电脑2后,电脑2按正常流程,打开复制过来的项目。打开,运行都正常,就是不能与PLC通信。
哪里的问题啊,如何解决啊,有知道的大神指点指点啊,
操作截图如下