       今天把手头项目带负荷试试机准备打到回府了,估计问题不是太大,因为前期在电脑上在线仿真和项目下载到屏里实操都达到预期效果了。热负荷试车过程中揪出了几个很小很小的BUG,略作修改再在线仿真BUG消除了,堪称完美。无意中点击A操作发现,发现无对应响应,八竿子打不着的B处居然有响应变化。以为老眼昏花重新操作还是这样。A处操作我是做成面板的,该面板同根下的数据显示完全正常。快速把变量这一块通身捋了一下,没毛病。更奇怪的是A处的写在PLC中看不到对应变化,但在PLC中用修改A,A是有反应的(A处读写是同一变量)。此时百思不得其解,又找了类似的几处操作都有同样问题,有点懵逼。又找了其他纯点操作居然也这样,中邪了,此时大懵逼。脑袋飞速旋转分析,在线仿真用的时间太长乱套了?电脑需要重启?项目没有编译?又到隔壁的屏上实操一下,除了那处bug仍是小BUG,其余正常。难道仿真和实操有区别?先来低成本简单的。重启项目,依旧。重启电脑仍依旧。这个问题一定要解决。扳不倒葫芦撒不了油。重新下载项目到屏,希望是在线和实操的区别。下载完实操,完了完了。小BUG是不存在了,大魔头盘踞于项目中,整个屏的百分之50的写入彻底乱点鸳鸯谱了。顿时感觉整个人不好了。大屏小屏做了有几十块,博图、felxble也都经历过,这里除了醉心于面板之外和别的项目也没什么区别,这可如何是好。明天还想回家,怎么办?心里着急不再淡定,但耳边一个声音告诫小可每遇大事千万淡定!变量都对,做法无误,编译无错,以前都正常,今天莫名出大状况,何解?别的地方都对的想改也没得改,无奈之中只能把1360个变量的符号访问全改成绝对地址访问,心想绝对访问虽土于符号访问但它应该是硬通货。改完编译发现平时编译10秒钟,这次当啷当啷有三四十秒。在线一试大魔头不见了,小可爱又回来了。下载至屏完美。心中石头落地,窗外也阳光明媚了。标治了,本到底是什么?难道一千三百个中文变量把后台的文本系统搞蒙圈了。幸好多试一下,要是按以往的情况小bug一改一试,机票一买往上一钻,回头你说屏幕操作大挪移,我打开电脑一看脱机程序那我是不相信的。今天的亲身经历也是从业二十二年之未有,但它确实发生了。