   昨天应同事邀请,让我处理一起300plc的系统时间不准确问题。这个问题是前一些天,公司考评时客户反馈的问题,客户在考评时,发现设备上HMI的时间与实际的时间存在比较大的差异,需要处理。

   今天趁刚刚忙完手头上的工作,大概问了一下同事问题设备的300plc的机型(可以准备必要的通讯电缆),与同事一起前往设备现场。到设备现场打开控制柜,看到是313C-2DP的cpu加了一些扩展模块的控制系统,通讯用MPI通讯。连接好MPI适配器,检查了一下step7的通讯驱动,创建一个新项目,将站点上传到电脑(PG)。不一会,设备一会程序上传完毕。打开一会程序,在“plc”下拉菜单选择“诊断/设置”选项中选择“设置时钟”,在弹出的小窗口中看到有,模块时间(就是plc的实际运行时间)和PG我电脑的数据数据的显示,一看确实有30多分钟的差异,难怪仔细的客户会在考评时方向这个问题。这批设备是什么时间安装的我比较模糊了,也没有去关注过,所以,相差30多分钟到底是一开始没有校对,还是经过了若干时间,已经不得而知了。让同事触摸屏在操作岗位上确认我报送的模块时间,在得到确认后,我确认模块时间确实与西门子触摸屏做了时间同步的功能。解决时间同步问题也非常简单,只要在小窗口点击“应用”,电脑时间就可以写入模块时间了。我点击后,问同事触摸屏上的日期时间I/O域上的时间“同步”了?同事回答还是原来的时间,这个是什么问题?刚要过去自己确认,转眼一想,时间同步还有一个时间同步的刷新时间呢,让同事再次确认,这下时间修改过来得到同步了。话说这个时间同步,我曾经遇到过这样一个棘手的问题,是我所管辖区域的设备,需要增加一个设备故障压力的趋势视图,也是由于趋势视图上的时间域没有与实际的时间匹配,我做了一个一分钟同步的区域指针,时间倒是可以同步了,但是,触摸屏上不时会弹出一个报警提示,说区域时间同步的信息。刚刚给考评的客户看到,我无论怎么样解释,客户均认为是设备故障(只有设备出现故障,才会有报警信息的出现),客户以这样的思维理解我这个同步信息提示问题。没有办法客户是上帝,必须要满足客户的要求。我重新回到办公室打开软件,在区域指针那里找刷新周期时间的选项,看到最大是一个小时(具体忘了最大的时间范围)了,如果是一个小时,还是会出现一次,万一被严苛的客户看到,还是要作为整改项目提出来处理的,我尝试着是否自己写时间数据呢?试了试,是可以的,可以通过编译,仔细一考虑,还是每天一次的时间数据同步一次,把时间同步设置在晚上的12点。怎么样处理,那个烦人的报警信息提示算是暂时给“隐蔽”起来了。

   处理完一台设备的时间同步问题,接下来其它类似设备的处理就简单了,重复操作上载用户程序,让同事确认时间数据,我核对后点击小窗口的“应用”,问题一台一台的得到暂时的解决。

   在整理电脑时,我突然想起一个问题,为什么没有在触摸屏上做一个页面,专门来校对plc的系统时间呢,我把这个想法告诉了同事,让他着手准备原程序,到时间做一个页面,解决这个问题就更简单多了,同样的问题我想起其它设备上同样面对,到时有机会一起与同事们处理。

小结:

   在组态系统时钟同步的功能时,不妨在合适的页面做一做plc系统时钟的设置,当plc由于运行时间偏差大时,通过这个页面设置校准plc时间,这样更方便用户的使用。




S7-1200与HMI设备系统时钟同步的另一种做法-1 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有12956条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。