主题:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 楼主 2012-01-31 15:45:34
还在把Hart表拆下送到仪表室调校吗?你OUT了.在控制室里通过普通网卡就能对现场表进行调校,并知道现场仪表的工作状态,这要用到PDM软件和CPU的路由功能。
SIMATIC PDM(Process Device Manager 过程设备管理器)是一种用于现场设备和自动化组件调试、维护、诊断和显示的工具。PDM即可独立使用,又能集成于 PCS 7或者STEP7态系统中,其强大的功能可以大大节省工程师的工作量,通过它可以对仪表的状态进行评估,在仪表彻底失效之前就进行维护,减少因此造成的停机时间。目前它支持DP,PA,Hart等智能仪表。

PDM的软件和硬件需求是什么?它能干什么?
用PDM为什么扫描不到现场仪表?
PDM与现场仪表通讯需要什么?
用非西门子仪表时为什么需要厂家提供EDD文件?EDD和GSD的区别?
在使用PDM过程中,您是否遇到过这样或者那样的问题?现在还有没有疑惑?
有使用PDM的心得?还等什么,不要再犹豫了,把问题和知识分享出来吧。

为此,我们专门开设这个集中交流的平台,大家可以就自己工程实施过程中的PDM选型、使用中的心得、技巧等,畅所欲言,分享切磋。正在使用或准备使用这些功能块的用户,也可以就自己的需求和大家来探讨,在扩展思路的同时,相信也会有意想不到的收获。
热烈欢迎各位大侠参与PDM的讨论!

以下文档推荐您首先阅读:
A0356 SIMATIC PDM软件使用入门
F0122 PDM 或Step 7 软件与PA 仪表通讯测试报告
F0553 SIMATIC PDM通过PC Adapter USB访问PROFIBUS PA仪表
F0136 PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
7808062 使用SIMATIC PDM数据记录路由的要求
50898953 将设备集成到 SIMATIC PDM 中
57355963 SIMATIC 过程控制系统 PCS 7 SIMATIC PDM 8.0

活动奖励:
此次集中交流将持续至2月23日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。
对于有突出发言贡献的网友,还可以获得200金币,可兑换奖品中免费挑选任一款奖品。
交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=6&a_id=957548

游民

经验值: 81
发帖数: 22
精华帖: 0
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 1楼 2012-01-31 16:25:51
这个功能好,得好好学习学习,上次买了个雷达料位计,又买了个USB接口的Hart,一直没有时间研究?
天上掉个馅饼
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 86
发帖数: 26
精华帖: 1
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 2楼 2012-01-31 16:33:32
第一次使用PDM,请问安装EDD文件时需要注意什么呢?
谢谢专家!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 11
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 3楼 2012-01-31 17:21:11
PDM对非西门子的仪表来说很不好用,需要EDD文件,正常的厂家官网是不会有的,只有GSD文件。而且扫表,修改地址、上传下载速度都太慢。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 225
发帖数: 19
精华帖: 2
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 4楼 2012-01-31 22:09:10
PDM用第三方的仪表确实需要EDD文件,不过在买PDM时有一张DEVICE LIST光盘,这里边包含了主流的各厂家的仪表的EDD文件.有的厂家不提供EDD是因为厂家有自己的类似于PDM的软件或者手操器.扫表慢的原因比较多,PA快点,波特率35K左右, HART就慢了.
工控机
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 225
发帖数: 19
精华帖: 2
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 5楼 2012-01-31 22:12:08
刚才忘记贴链接了,西门子官方现在有一个链接,可以下载PDM软件和设备库,参考:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/35125986
PDM V6.0 SP5 软件和设备库下载
工控机
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2986
发帖数: 1390
精华帖: 11
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 6楼 2012-02-01 11:54:07
PDM软件对于现场的仪表校准确实非常方便了,省了拿到实验室或者计量中心去检测的烦恼,省钱省力。
不足之处:
1、这款软件好像是需要收费的。
2、在看到《SIMATIC PDM软件使用入门 》资料里面没有介绍,单独安装PDM软件与仪表连接,所使用的连接线的接线图,这根连接线应该是可以自制的。
稍后会继续学习坛主提供的资料。
虚心学习、求进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 54
发帖数: 12
精华帖: 1
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 7楼 2012-02-01 17:56:56
我拿个475的手操器不就可以调校HART的表了嘛?
我也不清楚那种支持DP.PA的现场仪表多不多。
只是感觉这东西可能是以后的一种发展趋向,电脑上一目了然的都可以显示了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2986
发帖数: 1390
精华帖: 11
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 8楼 2012-02-02 10:47:46
quote:以下是引用富翁在2012-02-01 17:56:56的发言:
我拿个475的手操器不就可以调校HART的表了嘛?
我也不清楚那种支持DP.PA的现场仪表多不多。
只是感觉这东西可能是以后的一种发展趋向,电脑上一目了然的都可以显示了。

福禄克也有仪表校准工具,不过那个价格比较高,使用西门子的PDM软件操作也很简单,软件既可以集成也可以单独使用,比购买硬件要划算一些。
虚心学习、求进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 12
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 9楼 2012-02-02 20:10:59
顶楼上的,用福禄克也可以校准,但是不方便,价钱又高,PDM功能强大,还能集成到STEP7, PCS7里, 我之前用到西门子的T3K PA仪表,只有几个端子,改地址和参数只能用PDM了,当时是用的是S7-300 CPU, 台式机用CP5611接到CPU的DP口上通讯的,不知道大家使用PDM时都是用的什么接口,因为手里有一个项目,是污水厂的项目,要用到400H 控制器和PA表,还有几块HART表,.甲方要求在控制室看状态,软件要求正版的.大国企吗!

哪位大侠指点一下.如何选型,软件和硬件都需要什么,西门子的授权太多,我都有点晕,怕选错了挨老板K!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 11
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 10楼 2012-02-02 20:17:36
我手里有一个项目, PA总线的,甲方采购的E+H 的TMT84 变送器,也不知道PDM能不能支持.哪位大侠有GSD文件? 我的邮箱: woyaneryouxin@163.com, 谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8875
发帖数: 2778
精华帖: 72
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 11楼 2012-02-02 21:05:57
PDM用的不多。干好目前的项目使用了PDM。虽然还没有来得及使用,但相信会有非常好的感受。
个人的了解,仅知道使用PDM可以实现在控制室内就可以对现场的智能仪表实现参数的设定。优势在于省时,省力,效率高。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 932
发帖数: 14
精华帖: 0
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 12楼 2012-02-03 14:07:58
我们用的PDM是和PCS7集成的,作为AMS站使用,但是在读取现场变送器(HART)数据时速度很慢,有的时候需要20分钟甚至更长.不知大侠们有什么好的经验?另外,非西门子仪表的EDD文件到哪下载?
自由思想启示黎明,独立精神直面阳光
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 3
精华帖: 1
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨
精华帖精华帖星级2级


只看楼主 只看精华 13楼 2012-02-03 23:15:12
新手之前有点经验,和大家分离一下:
要想搞清EDD文件和GSD文件的区别,先看一下西门子官方的定义:
电子设备描述(EDD):
概括描述了 PROFIBUS 现场设备的设备属性。这种语言全球通用,对于简单的现场设备(传感器和执行器)和复杂的自动化系统,它都提供了和设备供应商无关的描述。由设备制造商以电子表格的形式对他们各自的设备提供相应的设备描述。EDD 文件可以被 PDM 等工程工具读取,这简化了PROFIBUS 系统的组态、调试和维护。 新型现场设备的集成是通过 EDD 在 Hardware Config 中完成的,而 HART 通信协议和各种 DP/PA 设备的 EDD 库是作为标准组件集成到 Hardware Config 中的。

电子设备数据表(GSD):
PROFIBUS 设备的典型通信特征是以电子设备数据表(GSD)的形式定义的。对于所有的 PROFIBUS 设备,制造商必须提供相应的 GSD 文件。GSD 文件将开放式通信扩展到操作员控制级。在使用任何现代组态工具进行组态的过程中,都可以载入 GSD 文件。这意味着将不同制造商的设备集成到 PROFIBUS 系统的过程会非常简单,并且是用户友好的。定义的文件格式允许组态系统读取任何 PROFIBUS 设备的 GSD 文件,并在组态总线系统时自动使用此信息。
GSD 文件分为三部分:
1、一般规范:
这一部分包含了设备提供商的信息和设备名称,硬件和软件版本发布状态,支持的波特率,可用于监视次数的时间间隔和总线连接器上的信号分配。
2、与主站相关的规范
这一部分包含所有与主站相关的参数,如:可以连接的最大从站数,或上载和下载选项。从站设备与该部分无关。
3、与从站相关的规范
这一部分包含了所有与从站相关的规范,如 I/O 通道数和类型、诊断文本的规范和模块化设备的可用模块上的信息。

它们的区别在于:
1.GSD文件是硬件组态里组态仪表,实现PLC控制器和仪表的周期性通讯用的,一般只能取得过程值。而EDD是PDM和仪表进行非周期性访问用的,例如:上传仪表的各个参数,诊断仪表的状态等,当然了,如果是通过以太网来访问,这中间必须由PLC控制器当二传手。涉及到一个PDM路由问题,大家感兴趣的话,之后再说.
2.GSD文件可以可以用任何一种 ASCII 编辑嚣编辑, 而EDD文件是加密的,打开后一团乱码,我们没有办法修改和编辑。
3.GSD文件在STEP7 的硬件组态里导入,而EDD文件通过PDM软件来导入。

关于EDD文件的作用,个人理解是这样的, 以PDM读取仪表的所有参数为例:PDM软件向仪表发提出读取参数的请求, 智能仪表收到后,会在空闲时将相关的数据发给PDM,但是这仅仅是一组连续的参数值,仪表不会发上来英文的注释,PDM 通过EDD文件来对照哪个值对应什么参数,并填到这个表里。也就是说,EDD文件就是一个参数参照解析表。.

如果仅仅是读表的过程值,只有GSD文件就足够了,如果通过PDM来进行维护和管理,必须要EDD文件。这也是有些网友说PLC能从仪表取来过程值,PDM却连不上仪表。

关于10楼所要的GSD文件是不对的, 因为PDM需要EDD文件, 这个文件会在买PDM时提供.虽然西门子和E+H,ABB, 罗斯蒙特等厂家是竞争对手,在投标时互相拆台,但是毕竟它们都是HART, DP(PA)基金会的成员,也有合作的时间,所以西门子可以收集市面上主流智能仪表的EDD,GSD文件,整理成一张Device List光盘,方便了PDM用户。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 225
发帖数: 19
精华帖: 2
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨
精华帖精华帖星级2级


只看楼主 只看精华 15楼 2012-02-04 09:31:09
13楼应该是打五笔的吧,把分享打成"分离"了,分享是给别人看,自己还有,分离的话应该是给别人自己就没有了.
当年我刚刚毕业到化工厂,大概是97年吧,有一条从奥地利引进的生产线,记得调试时有一块表显示不准,老外用一个486的笔记本电脑,还是DOS的操作系统,安装一个什么LINK软件,通过一个适配器接到现场的一个变送器,连上仪表后,就说这个仪表OK,是DCS的问题,结果查完还真是这样. 当时觉得很神奇!估计这就是类似于PDM的应用软件吧.
后来到了WINDOWS时代了,工厂又上项目, 买了好多仪表,有一个厂家的仪表工程师去现场支持, 用PDM软件对仪表参数化, 但是每块表都是在调校室调,用一个HART Modem连上仪表,觉得已经够牛的了.我们怎么要那个授权和软件都不给我们,后来厂里为了调校现场表, 买了一套西门子PDM V5.2,要上万块钱,用台式机校表,当时只有段长才会,一般人不让弄,怕给弄坏了.当时只有把表拆下来调校,当时笔记本是奢侈品,好几万呢.
现在才知道之前的方法有点"土",实际上是可以不用拆表了, 对于HART表,要选择西门子的HART功能的模板,如:
6ES7331-7TF01-0AB0 模板,用CP5611,CP5711,CP5512接到ET200M 连接的DP口上,用PDM软件就可以连上表了.当然这个办法也有点不方便,再好的办法是:
400的单CPU,直接通过普通以太网卡,坐在控制室里就可以连上表诊断仪表和参数化了.
400H的CPU要想通过以太网去访问PA, HART表,还要配一个CP443-5 DP扩展卡,把HART卡件接在它的DP总线上才行.
工控机
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 20
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 16楼 2012-02-04 09:35:42
楼上说的好是好,要订哪些授权啊! 再说买了不会用怎么办? 有没有免费的培训提供?谁知道啊!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18361
发帖数: 6289
精华帖: 137
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 17楼 2012-02-04 11:00:14
PDM V6.0 + SP5安装心得

SIMATIC PDM V6.0 + SP5的下载地址:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=35125986&caller=view
SIMATIC PDM V6.0 + SP5的CD1是PDM的安装程序,CD2是库文件。

这个软件是包含SP5的PDM V6.0,并不要求先安装PDM V6.0。安装过程很简单。
产品的语言只选默认的英语,下图用来选择安装哪些软件。



点击下面对话框的“Brose”按钮,选中CD_2,点击OK按钮将显示出CD_2中的所有Device。



点击“Sort”按钮,选中“Manufacturer”,按制造商分类,用户可按需要选择厂家和产品,点击“OK”按钮,开始安装选中的设备的EDD文件。


管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
追求完美
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 945
发帖数: 347
精华帖: 7
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 18楼 2012-02-04 19:57:59
quote:以下是引用驿站927在2012-02-02 10:47:46的发言:
只看楼主 只看精华 19楼 2012-02-05 00:05:56
1、SIMATIC PDM软件功能很强大,可以在集成在STEP7或PCS7中使用,也可以独立安装使用。
2、除了PDM软件包提供支持的厂家设备外,还可按用户实际需求导入设备描述文件(EDD)从而扩展PDM支持的厂家设备。
3、PDM软件支持的过程设备传感器协议总线包括HART modem、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、SIPART DR、SIREC以及MODBUS等。
4、PDM软件还支持ES站和Os站连接的EtherNET网络,路由访问PROFIBUS DP或PROFIBUS PA总线上的设备传感器。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2986
发帖数: 1390
精华帖: 11
回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨


只看楼主 只看精华 20楼 2012-02-05 16:01:15
quote:以下是引用工控机在2012-02-04 09:31:09的发言:
这个软件这么贵,一般的企业用不起,不过如果现场的仪表多的话,从长远打算,买一套还是划算的,毕竟到外面校准仪表也需要花钱,有了软件自己还可以学到软件使用知识。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
虚心学习、求进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨