只看楼主 楼主 2010-09-16 21:50:48
IWLAN(工业无线以太网)正越来越多的被应用到工程项目中,西门子提供丰富的IWLAN产品,如SCALANCE W系列的AP和客户端、IWLAN/PB LINK PNIO网关模块、IM154-6 PN HF IWLAN模块等。它们与SIMA TIC的自动化系统一起,被广泛应用在物流、港口、自动引导车系统、轨道交通等众多行业。
或许你刚接触西门子IWLAN产品,想了解选型和配置的知识,或许你已经使用了西门子IWLAN产品,在应用中有一些经验和教训值得和大家分享,有一些难点想和大家探讨。在此,我们专门开设这样一个专题交流,向大家介绍西门子IWLAN产品的特点和配置,征集大家的行业应用和方案,分享使用经验,互相学习借鉴,共同提高。
本次交流主要围绕以下话题:
1)SCALANCE W产品的选型和配置
2)IWLAN/PB LINK PNIO的配置
3)IM154-6 PN HF IWLAN模块的配置
4)应用案例
5)安装调试注意事项

推荐您首先阅读:
IM154-6 PN HF IWLAN模块应用快速入门
如何获得SCALANCE W700事件记录的时间信息?
当无线设备SCALANCE W7xx仅连接一侧天线时,需要注意哪些事项?
基于SCALANCE W的无线功率计算
SCALANCE W 网络安全功能使用指南
SCALANCE W 工业特性使用指南
西门子工业无线SCALANCE W NAT/PAT快速入门
SCALANCE W 网络管理使用指南
S7-400 PROFINET IO 工业无线iPCF通讯快速入门(更新版)
西门子工业无线SCALANCE W通讯组态快速入门

以下为本次探讨的整理总结,分为三部分:
应用案例(1楼——5楼)
关于IWLAN/ PB LINK PNIO(6楼——8楼)
使用经验和注意事项(9楼——16楼)

除了在开篇中提到的文档外,下面列出"全球技术资源"中关于SCALANCE W的部分文档下载地址,供大家在学习应用SCALANCE W时参考。
SCALANCE W-700 Configuration manual
Basics on Setting up an Industrial Wireless LAN
IWLAN/PB LINK PN IO
IWLAN: 在工业环境中建立一个无线 LAN

查看原始交流内容请点击此处

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=7&a_id=734084&s_id=0&num=16

奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 1楼 2010-09-16 21:52:52
第一部分:应用案例(1楼——5楼)
quote:以下是引用net_submarine在2010-07-24 10:18:05的发言:
现在智能建筑越来越多,但智能工厂中也同样不能缺少智能。
最近在做智能照明系统,当把西门子的无线以太网引入,那就把智能化拓宽到了另一个境界了。
从底层的RS485或者DP到上层的主站,然后从主站的有线以太网到无线路由器或者交换机,最后通过局域网到广域网,或者从局域网到手机Wifi。
智能化、无线化把L1控制推广到广域网、手机等各个领域。

并且针对工业无线以太网,西门子的产品无论在传输距离、天线、数据可靠、稳定等方面都是值得信赖的。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 2楼 2010-09-16 21:53:20
quote:以下是引用Harry_dong在2010-07-25 10:12:17的发言:
3年前我们开始使用西门子无线以太网产品,至今产品表现出了良好的稳定性。
从最开始单纯的工业无线以太网作为有线网络的延伸,到现在基于无线以太网上的PROFINET IO和CBA通信的应用,西门子工业无线以太网在项目网络通讯方面给我们带来了很大的灵活性。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 3楼 2010-09-16 21:53:35
quote:以下是引用他山之玉在2010-07-29 09:52:12的发言:
以前看过一个天车的项目,里面就用到了无线,车上是DP的设备,用了IWLAN/PB LINK和W788通信,用的是802.11a的5GHz频段,那样能够避开车间2.4GHz频段的无线设备

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 4楼 2010-09-16 21:53:47
quote:以下是引用Step柒在2010-07-29 11:53:12的发言:
之前项目用的光通讯,SICK的产品,走PROFIBUS-DP通讯。后来一个项目,由于移动载体走的不是直线,采纳SIEMENS的相关技术人员提供的无线方案,项目做下来之后,表现良好。尽管现场的干扰很大,都是金属结构体,但是通讯安装的位置比较不错,通讯效果很不错。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 5楼 2010-09-16 21:54:01
quote:以下是引用他山之玉在2010-08-09 16:32:38的发言:
在一个展示架上看到有带无线接口的ET200Pro,这样的话就可以省去买W746了,而且利用ET200PRO的高防护等级,可以装的离现场IO比较近

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 6楼 2010-09-16 21:55:10
第二部分:关于IWLAN/ PB LINK PNIO(6楼——8楼)

quote:以下是引用奥特曼打小怪兽在2010-08-04 15:24:57的发言:
IWLAN/PB LINK只能通过命令行去配置,不是太直观,要是通过网页就好了

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 7楼 2010-09-16 21:55:21
quote:以下是引用cangshan在2010-08-05 14:20:49的发言:
IWLAN/PB LINK没有有线接口,必须先将它与AP连接上才能通过无线去配置,而且还是命令行格式。有时改了AP或者IWLAN/PB LINK模块的参数后,二者连不上了,就需要去复位至初厂设置,然后将AP的参数修改了与LINK的出厂设置参数一致,让它们先连接上,然后再去修改。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 8楼 2010-09-16 21:55:34
quote:以下是引用Harry_dong在2010-08-06 10:23:48的发言:
[quote]以下是引用cangshan在2010-08-05 14:20:49的发言:
IWLAN/PB LINK没有有线接口,必须先将它与AP连接上才能通过无线去配置,而且还是命令行格式。有时改了AP或者IWLAN/PB LINK模块的参数后,二者连不上了,就需要去复位至初厂设置,然后将AP的参数修改了与LINK的出厂设置参数一致,让它们先连接上,然后再去修改。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 9楼 2010-09-16 21:56:36
第三部分:使用经验和注意事项(9楼——16楼)

quote:以下是引用乐果在2010-07-27 20:34:16的发言:
用过很多套W788+W744的组合,感觉就是工业级的无线AP。
使用要求天线可视,但现场有时有行车挡一下,信号也通。

建议过朋友给其他品牌的无线以太网也使用过此产品,也可以使用。
无线当有线使,相当于是透明的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 10楼 2010-09-16 22:00:11
quote:以下是引用cangshan在2010-07-30 08:47:11的发言:
无线的应用个人觉得选择合适的天线和在合适的位置安装非常重要,要尽可能的将天线安装的可视,尽可能的避开金属设备。而且W88等通常是IP65的,可以在离天线较的近的地方安装。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 11楼 2010-09-16 22:00:29
quote:以下是引用江雨在2010-08-01 12:48:24的发言:
quote:以下是引用鹅卵石在2010-07-26 08:35:09的发言:
无线非常好,但害怕信号不好易受干扰。


确实,我在应用时,手机信号对其无干扰,但大电流的交流用电设备(如电焊机、整流机)能至其假死。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 12楼 2010-09-16 22:00:41
quote:以下是引用cangshan在2010-08-02 09:32:39的发言:
[quote]以下是引用江雨在2010-08-01 12:52:12的发言:
[quote]以下是引用cangshan在2010-07-26 10:10:49的发言:
[quote]以下是引用鹅卵石在2010-07-26 08:35:09的发言:
无线非常好,但害怕信号不好易受干扰。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 13楼 2010-09-16 22:00:55
quote:以下是引用江雨在2010-08-02 10:01:30的发言:
除非把周边的强电设备全用金属罩给它封闭起来咯
就是说,在电磁干扰干净的环境,绝大多数应用场合使用还是很好的选择
但遇到我讲的这大电流、高频率干扰源时,还真的当心。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 14楼 2010-09-16 22:01:09
quote:以下是引用cangshan在2010-08-02 15:20:19的发言:

刚在百度上搜了一下,对讲机的频段似乎还要更低,大多在450MHZ多的频段上。WLAN使用ISM频段,所谓的工业、科研、医疗频段,主要是2.4GHz和5GHz步段。
楼上06年就开始用,应该是比较早的了。07年的时候,W88等产品有更新,换了订货号,可能对提升自己的抗干扰性有所改进。楼上所说的可以作为在工程实施中参考的注意点,在安装时尽可能的远离此类设备。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 15楼 2010-09-16 22:01:22
quote:以下是引用cangshan在2010-08-11 14:15:06的发言:
quote:以下是引用奥特曼打小怪兽在2010-08-10 09:22:25的发言:
AP可以装两个天线,是不是可以左边装一个打左边,右边装一个打右边,这样左右的客户端都能通信?


装两个天线的时候可以在AP或客户端的配置里面设置天线模式为分集模式,A发送B接收,B接收A发送。通常选择的是分集模式,这也是默认的模式。分集模式是为了避免无线电波的多路径传播造成信号叠加衰减,使得通信质量降低。使用分集模式,按要求应该覆盖相同范围,,两个天线求是相同的天线,安装间隔应该是波长的整数倍,此时,AP会选择信号质量较好的天线去进行数据通信。从设计上讲,双天线接口不是为了扩张覆盖范围,不推荐左边装装一个打左边,右边装一个打右边。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6059
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用—发帖整理


只看楼主 楼主 16楼 2010-09-16 22:01:37
quote:以下是引用cangshan在2010-08-20 11:17:35的发言:
quote:以下是引用他山之玉在2010-08-19 14:00:08的发言:
SCALANCE W可以给无线网卡分配IP地址吗


这里说的应该是指通过DHCP服务器给客户端分配自动分配IP地址吧
SCALANCE W可以作为DHCP客户端,由DHCP服务器给SCALANCE W分配IP地址。
SCALANCE W的各户端也可以组态为DHCP服务器,给与它的有线以太网接口所连接的设备如交换机,PC机等自动分配IP地址。
SCALNCE W AP不能作为DHCP服务器,所以不能给与它相连接客户端自动分配IP地址。


 