发布于 2013-03-03 15:37:23
7楼
【(2)如果这台22kW液氮输送泵电机的额定频率是50Hz,在某时段因工艺要求需运行在87Hz而要求电机能保持输出额定转矩,这时电机输出的功率将达到1.74倍的电机额定功率,电机不能够满足要求,需扩容到22x1.74=38.28kW,选用45kW;】
------y斑您好!y斑提出的“87Hz额定转矩特性”在“http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1048898&s_id=0&num=14#anch”中提到过。这一问题与我上面的回答中提到的电机轴上输出功率增加了1.74倍矛盾吗?要实现这种特性需要什么条件?
以22kW、380V、50Hz电机为例,在弱磁到87Hz时,为了使电机输出额定转矩,此时电机端电压近380V,为保证电机温升不超标,电机电流为额定值,此时因励磁电流减小,电机的功率因数比额定值要高,这种状态下电机的输出功率比额定功率要大一些,但到不了1.74倍,增长的幅度要小于速度的增长,如何来保证输出转矩达到额定值呢(变频器的输出电压又不可能超过输入电压)?
请y斑赐教!