回复:变频器报警OL的电动机,直接送380电压实验电动机发生放炮

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-27 00:18:31

8楼

数台电动机损坏,我想如果安装前电动机没问题的话,应该怀疑变频器的问题,1、设定错误,额定电压电流值,以及电动机的级数,电动机的保护设定值是否正确值得怀疑。2、变频器的状态是否良好,输出电流电压是否均衡,建议加装电流互感器和电压表检测一下。3、停电后检测变频器续流二极管是否击穿。4、检测可控硅状态(阻值是否合格)。5、检查电缆是否损坏。

如果未查出问题,建议你将电流值降至最低,采取如下办法采用高阻值信号灯220V的三个将一段并联另一端分别接到变频器输出端,接好后开动变频器进行测试,如果运行时信号灯损坏或者有不亮的现象证明变频器出现故障,建议更换变频器。