开机时HT6提示HMI与PLC通讯等待,检查时发现NCU没有启动,最终发现电源模块有问题,需要更换电源模块(6SN1145-1BA01-0BA1),没有找到同型号备件,就拿了一个功率相近的模块(6SN1145-1AA01-0AA2)更换,心里没底,不知道能否正常使用,没有备件,只能侥幸一试,结果,正常使用,大喜!更换前,主要考虑了都是SIMODRIVE E/R-MODUL 功率相近,应该没有问题,即使存在问题,也就是报警,不至于造成模块损坏。哪位大侠知道西门子产品(不限于驱动模块)替换原则是什么?如果产品能够互相替换,可以节约不少费用啊!